1、吊篮使用必须要有专项施工方案,且对吊篮支架支撑处的结构应进行承载力验算;
(产品名称、主要技术性能、出厂编号、出厂日期、制造厂名称等)
1、悬挂机构的连接锚轴规格与安装孔相符并用锁定销可靠锁定;
2、悬挂机构稳定,前支架受力点平整,结构强度满足要求;
3、建筑物支撑处应能承受吊篮的全部重量,悬挂机构前支架不应支撑在女儿墙或挑檐边缘。
1、吊篮平台组装符合产品说明书要求(一般不大于6M),无明显变形、严重锈蚀及大量附着物,连接螺栓无遗漏并拧紧;
2、吊篮平台四周应设置防护栏杆及挡脚板,防护栏杆工作面高度不小于800mm,其余面高度不小于1100mm,踢脚板应高于平台底板表面150mm。
1、电气控制柜各种安全保护装置齐全可靠,控制器件灵敏可靠;电缆无破损裸露,收放自如。
(供电系统应符合JGJ46施工现场临时用电安全技术规范相关要求)
1、安全锁灵敏可靠,在标定有效期内(12个月内),自由坠落锁绳距离≤100mm,摆臂防倾锁绳角度3°~8°;
2、独立设置锦纶安全绳,锦纶绳直径不小于16mm,锁绳器符合要求,安全绳与结构固定点的连接可靠;
3、行程限位装置是否正确稳固、灵敏可靠;超高限位器止挡装置安装在距顶端800mm处固定。
1、动力钢丝绳、安全钢丝绳及索具的规格型号符合产品说明书要求;应无断丝、断股、松股、硬弯、锈蚀,无油污和附着物,安装应稳妥可靠。
一、吊篮使用前应由施工总承包单位组织吊篮安拆单位、使用单位、监理单位对安装后的吊篮进行联合验收。吊篮操作人员须经过培训持证上岗。
二、吊篮内的作业人员应佩戴安全帽、系安全带,并将安全锁扣正确挂置在独立设置的安全绳上。
三、在吊篮安装与使用区域内设置明显的安全警戒,做好安全防护,严禁立体交叉作业。
四、吊篮内作业人数不应超过两个,严禁将吊篮用作垂直运输设备,严禁作业时吊篮下方站人。
五、吊篮内应设置限载限人和安全操作规程标志牌,严禁超载使用,严禁擅自改装、加长吊篮。
六、吊篮作业人员应严格按照有关标准规范和操作规程施工,严禁违章操作,严禁作业人员直接从建筑物窗口等位置进、出吊篮。
七、利用吊篮进行电焊作业时,应对吊篮设备、钢丝绳、电缆采取保护措施。不得将电焊机放置在吊篮内,电焊缆线不得与吊篮任何部位接触,电焊钳不得搭挂在吊篮上。
八、吊篮出现故障或者发生异常情况时,操作人员应立即停止使用,消除故障和事故隐患后,方可重新投入使用。每天下班停用时,应切断电源、锁好电箱门以免他人擅自使用。
十、遇5级及以上大风和雨雪、大雾、风沙等恶劣天气时,不得进行吊篮的安装、拆除和其它作业。
十一、在同一施工现场建筑物或构造物相同高度范围内二次移位的吊篮,或因特殊情况项目停工超过1个月的吊篮,在投入使用前,应由使用单位组织安拆单位、监理单位对吊篮进行检查、验收,合格后方可投入使用。
在同一施工现场建筑物或构造物不同高度范围内二次移位的吊篮,或因特殊情况项目停工超过6个月,在投入使用前,应重新进行检测、验收。
作业人员需经过公司级、项目级、班组级三级安全教育。
使用单位管理人员需在开始作业前对作业人员进行安全交底。
作业人员需全程佩戴安全帽且严禁在施工场所吸烟。